Перенос стояков и перепланировки во 2 корпусе

Alexx:

Ответов - 149, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 All

alekca: vorobey пишет: поменять на ППР стояки отопления Это опечатка? ГВС может быть? vorobey пишет: поменять на ППР стояки отопления + замонолитить их в стену. Более не нашел! По стали еще согласен, но только сварка.

vorobey: Нет не опечатка.ППР-отопление. Клиент экономит, сталь варить ему дорого. По стали тоже вопрос... Замоноличивая в стену уводим стояк от вертикали Г -отводом и получаем плечо на котором висит стояк верхних этажей,не так критично ,но все же не айс. И еще волнует вопрос потери температуры носителя при замоноличивании.

Капитан : А что решили по поводу работы дежурного сантехника по выходным? Большинство жителей по будням работает и не имеет возможности оставить заявку о проведении работ по будням. Мы сами столкнулись с этой проблемой и Телепнёв Д.А. пообещал решить этот вопрос. Проблема действительно актуальная. Давайте поднимем этот вопрос


alekca: Капитан пишет: Проблема действительно актуальная. Давайте поднимем этот вопрос проблема решается просто: Ук оплачивает работу в выходной день сантехнику и включает ее в стоимость отключения. vorobey пишет: И еще волнует вопрос потери температуры носителя при замоноличивании. Другой путь несовсем законный-отдать все на откуп сантехнику. Ну тут однозначно надо ставить теплоизоляцию! Это приведет к значительным объемам штроб. С углами поворотов тоже нехорошо. Даже если убирать поворот в потолок и пол, сварные стыки будут в бетоне.

Капитан : alekca пишет: проблема решается просто: Ук оплачивает работу в выходной день сантехнику и включает ее в стоимость отключения. Предлагаю жителям собраться 12.01.2012 (Четверг) в офисе УК и переговорить по этому вопросу. Кто за?

dsn: datamaster пишет: Соседи, есть какой-нибудь рабочий вариант по переделке стояка ГВС с полотенцесушителем? например такой: Главный АЕ сказал, что сушитель работать не будет (из-за тройника 1/2), но Специалист утверждает, что 100% все будет греть как надо, посмотрим на практике чья правда, стояк с запуска ГВС холодный, может никто не включал/пропускал воду по нему еще.

konfuci: vorobey пишет: Фитинг соединения медь- сталь изготовлен из латуни . Все продумано, никаких гальванических пар не возникает. Нельзя вставлять медную вставку в стальную трубу. От гальванической пары вы никуда не денетесь и разрушаться будет сталь, медной трубе при этом ничего не будет. Медь, конечно, идеальный материал для водяных труб, практический вечный, но в наших домах это нельзя применять. Есть опыт установки медных вставок на стояках в доме, расположенном неподалеку, через 8 лет пришлось менять весь стояк снизу доверху.

Капитан : vorobey пишет: ... Замоноличивая в стену уводим стояк от вертикали Г -отводом Можно ли Г отводом ППр уводить?. При расширении труб Г может Ещё есть такое мнение, что варить стояки у нас не очень удобно, может получиться некачественный шов, к тому же труба оцинкованная и при варке очень вредный дым. В месте, где цинк сгорает чем подмазывать, чтобы не сгнил шов?

vorobey: konfuci пишет: Нельзя вставлять медную вставку в стальную трубу. Мало того ,что никогда не занимался этим ,даже понятия не имею зачем вставлять медные вставки в стальную трубу. Возможно это технология тех времен ,когда меня на свете не было. konfuci пишет: От гальванической пары вы никуда не денетесь и разрушаться будет сталь, но в наших домах это нельзя применять. Вот так выглядит не разборное соединение медь (пайка) - резьба, изготовленное из бронзы. Найдите гальваническую пару. Требование по использованию медных труб уже упоминалось, по ходу воды сначала оцинковка потом медь ,наоборот нельзя. И именно в собственной квартире это проще всего реализовать. Грязевики тоже обязательно,но они сейчас при любом материале устанавливаются, да и более серьезные фильтры теперь скорее правило.. Капитан пишет: Можно ли Г отводом ППр уводить?. Я не сторонник ППР на отоплении ,мое субъективное мнение,что это "колхозом" попахивает Линейное расширение 1см на погонный метр,плюс сами трубы очень объемные. Аккуратно сваренная сталь, по мне смотрится гораздо эстетичней.Уводить можно, но каждый заворот стояка дополнительное сопротивление циркуляции , снижение его мех прочности, лишнее сварное соединение. Капитан пишет: к тому же труба оцинкованная и при варке очень вредный дым По тому сварщики и на пенсию раньше выходят... А оцинкованные стояки надо на резьбах собирать...

Капитан : vorobey пишет: А оцинкованные стояки надо на резьбах собирать... вот вот, я к этому и веду... Что касается сварки. Шов сделать по кругу очень неудобно, сложно визуально контролировать процесс и поэтому вероятность некачественного шва(брака) весьма велика! Сварщик должен быть "ас" в своём деле и "моральные гарантии" не подходят. Сварщики пользуются обычным зеркалом или режут трубу до половины(делая тем самым отверстие), затем варят внутреннюю стенку, а после заваривают отверстие. Помимо этого шов и обоженный цинк трубы будет гнить, срок службы такого соединения резко сократится. Поэтому "оцинкованные стояки надо на резьбах собирать" Я не сантехник, но знаю, что в Германии всё делают на ППР. Медь для фанатов) слишком сложно для меня, но с качеством не поспоришь. С расширением материала борются Г отводом. Соседи, проголосуйте в соседней теме - опрос по поводу батарей

vorobey: Капитан пишет: Медь для фанатов) слишком сложно для меня, С пайкой меди справляются даже школьники старших классов. Из оборудования горелка за 700р (хотя некоторые умудряются строительный фен использовать, увеличивая время прогрева) Огромный минус медных труб это их цена, при длинных трассах набегает значительная сумма . Других минусов я не знаю.

alekca: Капитан пишет: Помимо этого шов и обоженный цинк Цинка там после сварки нет Трубы беззащиты цинка в этих местах быстрее ржавеют, вот поэтому оцинковку и не сваривают. Сваривают только от безысходности и нашего русского разгильдяйства! Оцинкоаанные трубы значительно дороже обычных. сварка труб- самый сложный вид сварки. метод зеркала и выреза седла-способы сварки в труднодоступных местах.

Капитан : alekca пишет: Цинка там после сварки нет Трубы беззащиты цинка в этих местах быстрее ржавеют, вот поэтому оцинковку и не сваривают гениально) А в нашем доме цинк, правильно? Вообщем сошлись во мнении, что надо на резьбах собирать) vorobey пишет: С пайкой меди справляются даже школьники старших классов. Верю, но пробовать не рискну)) Вот в электрике, КИПе или проге могу извратится, а здесь я бессилен А зелёный ППр (немецкий) как себя зарекомендовал?

alekca: vorobey пишет: С пайкой меди справляются даже школьники старших классов Да запаяют с 10го раза, но вопрос сколько продержится!

vorobey: Ну возможно мне смышленый паренек попался... Объяснял и показывал один раз. Если запаялось,все. Разорвать это соединение нереально, быстрее сама труба лопнет по миллиметровой стенке.

alekca: vorobey пишет: смышленый паренек попался Здесь не сама пайка сложна-процес подготовки!

Капитан : vorobey пишет: Ну возможно мне смышленый паренек попался... Видимо это наследственное)

Юный Сурок: паренёк пареньку рознь!)

alekca: Давайте по существу соседи, не лейте воду!

Капитан : Нужно как то развить форум, мне кажется темы путаются и пересекаются. Что эта тема делает в разделе 2-го корпуса?) Она должна быть в Общих вопросах. А в свою очередь Общие вопросы хорошо бы разделить на подгруппы. Например Опросы, Сантехника, Общий ремонт.